试题详情
- 简答题GIS设备故障的原因有哪些?
-
GIS设备产生故障的原因,主要是制造厂和现场安装时造成的占多数,其故障原因如下:
(1)由于制造厂造成的故障原因
1)GIS制造厂的制造车间清洁度差。特别是总装配车间,使金属微粒、粉末和其他杂物残留在GIS内部。
2)装配的误差大。使可动元件与固定元件发生摩擦,而产生的金属粉末和残屑遗留在零件的隐蔽地方,而没有在出厂前清理干净。
3)在GIS零件的装配过程中。不遵守工艺规程。有零件装错、装漏等现象。
4)选用的材料不当,材料的质量太差。上述缺陷,在GIS投入运行后,都将造成内部闪络、绝缘击穿、内部接地短路和导体过热等故障。
(2)由于安装造成的故障原因
1)由于安装人员不遵守工艺规程使得金属件有划痕、凸凹不平之处而未处理。
2)安装现场清洁度差,导致绝缘件受潮,被腐蚀;外部的尘埃、杂物侵入GIS内部。
3)安装装错,装漏等现象。例如屏蔽罩内部与导体间的间隙不均匀;或没有装上去即漏装;螺栓、垫圈没有装或紧固不紧。
4)与其他工程交叉进行。例如土建工程、照明工程、通风工程没有结束,为了赶工期,强行进行GIS设备的安装工作,可能造成异物下落,而没有处理。上述原因,均能造成闪络、击穿绝缘,导体过热等故障。
(3)其他原因
除了制造厂、安装单位所造成的原因之外,还有设计不合理,选型不当,主接线错误等造成运行不便,扩大事故范围等故障。运行人员违反操作规程、管理不善也造成GIS设备故障。此外在设备运输过程中,人为造成的事故也有出现。 关注下方微信公众号,在线模考后查看