简答题 某组φ20,HRB335钢筋进行力学及工艺性能检验。冷弯结果合格,试验测定值如下,要求: ⑴指出其原始标距; ⑵计算其强度: ⑶判定其力学、工艺性能是否合格。
  • φ20,HRB335钢筋原始标距为100mm
    1号钢筋屈服强度为114.0/314.2=362.8Mpa,修约后为365Mpa
    极限强度为173.0/314.2=550.6Mpa,修约后为550Mpa
    断后标距修约后为127.50,伸长率为(127.50-100)/100=27.50,
    修约后为27.5
    2号钢筋屈服强度为115.5/314.2=367.68Mpa,修约后为370Mpa
    极限强度为174.5/314.2=555.4Mpa,修约后为555Mpa
    断后标距修约后为128.25,伸长率为(128.25-100)/100=28.25,,
    修约后为28.0
    结论:两根钢筋屈服强度、极限强度、伸长率分别为365Mpa、555Mpa、27.5;370Mpa、555Mpa、28.0,其力学及工艺性能合格。