试题详情
- 简答题图E-100为某500kV主变压器保护配置图,请回答: (1)该变压器主要配置了多少套保护? (2)C1、C2差动保护的区别是什么? (3)500kV阻抗保护动作行为如何?
-
(1)第一套差动保护、500kV阻抗保护、500kV过励磁保护、500kV过负荷保护、低压侧过电流保护(2套)、非电量保护、第二套差动保护、220kV阻抗保护、中性点零序过电流保护、公共绕组过负荷保护、低压侧中性点偏移保护、220kV失灵保护及失灵起动、非全相保护。
(2)C1为纵差保护,保护范围为主变压器三侧,对绕组匝间短路有一定的保护作用。C2为分侧差动保护,保护范围比纵差小,对绕组匝间短路无保护作用。
(3)500kV阻抗保护第一时限(短)动作于变压器500kV断路器跳闸,第二时限动作变压器各侧断路器跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对屏蔽控制电缆的屏蔽层接地有何要求?应遵
- 准同期合闸的条件是什么?
- 设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应采用
- 强迫油循环工作冷却器在运行中故障()冷却
- CD20型电磁操作机构的跳合闸线圈由两个
- 在组织领导变电站的二次回路安装施工中应抓
- 什么是三相三线制和三相四线制?
- 在寻找直流系统的接地点时应使用()电压表
- 任何一个仪表在测量时都有误差,根据引起误
- 什么叫铰链约束?举例简述变电工程哪些是铰
- 油浸变压器干燥时,其绕组温度不超过()
- 对于采用阻抗继电器作为启动元件的保护装置
- 电阻、电容串联电路接通直流电源时的过渡过
- 补充不同牌号的变压器油时,应先做(),合
- 发现电流互感器有异常音响,二次回路有放电
- 电动势仪表反映交流电量的()。
- 变压器停电时的操作顺序是:先停负荷侧断路
- 接地体的埋设深度,要求应不低于()
- 工程项目管理的四大目标控制是什么?
- 功率方向继电器是方向过流保护中的主要元件