- 简答题简述几种最大化系统简单故障的处理过程。
-
(1)电源中断。打开电源开关,观察电源指示灯是否亮,如不亮检查电源电缆连接是否正确;打开的电源开关是否正确;熔丝是否烧坏。如以上检查都没问题,则通知维修人员处理。
(2)显示器异常。显示器无画面显示,观察电源灯是否亮,如电源指示正常,可调节辉度旋钮;如果显示画面变成紫红色,则进行消磁处理;如出现画面混乱或无信号,则关显示器,检查显示器与主机的连接线是否正常。如果异常仍然存在,则应通知维修人员处理。
(3)键盘或鼠标不能输入。检查键盘输入的状态指示灯是否亮;键盘和鼠标与控制器之间的电缆连接是否正确;是否有键处于被按下的状态;是否有特定的某个或几个键不能输入;检查是否有光标显示,如若没有则按显示器异常处理。都不是则应通知维修人员处理。
(4)网络故障。如果是某一台机不能上网,应先检查该机的网络插头是否接触良好,查看网络交换机上对应的指示灯是否亮。如果是整个网络不通,检查网络交换机的电源是否正常;如果是同轴线缆连接,检查某一段网线接头是否松动,可以用万用表测量匹配电阻的方法找出网络松动的位置;检查网络线的终结点的终结匹配器是否松动。如果异常仍然存在,则应通知维修人员处理。
(5)与RTU通信异常。发现某一台RTU信号中断,首先查看通道各通信板件指示灯是否正确,如无信号,则查看通道入口处是否有信号,模拟通道查看配线架入口处,数字通道查看通信PCM的输出端,根据实际情况可采取用听筒听声音、用示波器查看波形或用串口测试仪看电平指示灯等方法测试入口的信号是否正常;如果信号异常,则通知通信和分站的检修人员。如果入口信号正常,则检查各通道设备之间的连接线是否松动,停电拔插板件或更换板件,重新启动通信模块或重启机。如果异常仍然存在,则应通知检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看