简答题为什么35kV线路一般不采用全线装设架空地线?
  • 对于35kV线路,大多为中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,虽然也有单相对地闪络,但由于消弧线圈和自动重合闸的使用,单相落雷接地故障将被消弧线圈所消除,雷击后造成的闪络能自行恢复绝缘性能,不致引起频繁的跳闸。对于35kV的铁塔或钢筋混凝土杆线路,加装架空地线意义不大,但却仍然需要逐塔接地。因为这时若一相因雷击闪络接地后,它实际上就起到了架空地线的作用,在一定程度上可以防止其他两相的进一步闪络,而系统中的消弧线圈又能有效地排除单相接地故障。故35kV线路即使不采用全线装设架空地线,由于建弧率小,单位遮断次数还是较低的,防雷效果还是较满意的。为了减少投资,一般对35kV线路只在变电站进线的1~2km装设架空地线,以防止直击雷,限制进入到变电站的雷电流幅值和降低侵入波陡度。