试题详情
- 简答题江苏电网对零起升压有什么规定?
-
1、零起升压的发电机应有足够的容量,对线路加压时应防止产生自励磁现象。适当降低发电机转速对防止自励磁的产生有一定的效果。
2、对变压器进行零起升压的发电机,应有足够的容量,在升至额定电压时应能满足变压器的空载励磁电流。
3、不允许用绑线式、镶嵌式转子的发电机进行零起升压。
4、在中性点接地系统内,串联加压的变压器中性点必须接地。
5、零起升压的发电机的强行励磁、自动电压调整装置、线路的重合闸等均应停用。被升压的所有设备应有完备的继电保护。
6、加压时母线的差动保护应停用(母差的电流互感器回路经过调整后亦可以不停用)。
7、经过长距离220kV线路对变压器零起升压时,应先进行计算,以免超过设备允许电压或发生谐振过电压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看