- 简答题在进行线路操作时,江苏电网有哪些规定?
-
1、线路停电时,应注意:
①正确选择解列点或解环点,并应考虑减少系统电压波动,调整潮流、稳定要求等。
②应防止线路一端断开后,线路的充电功率引起发电机的自励磁。③对馈电线路,一般先拉开受端开关,再拉开送电端开关,送电顺序相反。(对220kV及以上长距离线路,则应考虑线路充电功率的影响)。
2、线路送电时,应该注意:
①选择送电端的原则,应避免由发电厂侧或系统振荡中心侧先送电。
②必须考虑充电功率可能引起的电压波动,或线路末端电压升高,可能造成并列困难和合环时的电压波动。
③充电开关必须具备完整的继电保护(应由手动加速),并保证有足够的灵敏度。
④必须考虑线路充电功率可能使发电机产生自励磁,必要时应调整电压和采取防止自励磁的措施。
⑤为防止因送电到故障线路而引起失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率。
⑥充电端必须有变压器中性点接地。
⑦对末端接有变压器的长线路进行送电时,应考虑末端电压升高对变压器的影响,必要时应经过计算。