- 简答题在进行开关操作时,应注意哪些问题?
-
在进行开关操作时,应注意以下几方面的问题:
1、操作前应对开关进行外部检查,开关性能应良好,可以拉合负荷电流、充电电流和在额定遮断容量以内的短路电流。
2、开关合闸前,应检查继电保护已按规定投入。开关合闸后,应确认三相均应接通,安全自动装置已按规定放置。
3、拉、合开关前,应考虑因开关机构失灵可能引起非全相运行造成系统中零序保护动作的可能性。正常操作必须采用三相连动操作。
4、220kV开关进行操作中,若因机构失灵造成一相开关合上,其它两相开关在断开状态时,应立即拉开合上的一相开关,而不准合上在断开状态的二相开关;如造成一相开关断开,其它两相开关在合上状态时,应将断开状态的一相开关再合一次,若不成即拉开合上状态的二相开关。
5、开关操作时,若远控失灵,必须进行三相同时操作。若现场规程允许进行近控分相操作的,除按现场规程执行外,还应向省调值班调度员汇报。为保证人身安全,现场规程允许开关可以近控分相操作或三相操作的,必须考虑即将带电的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态。
6、开关使用自动重合闸装置时,应按现场规程规定考虑其遮断容量下降的因素。当开关切断故障电流的次数,按现场规程规定仅有一次时,若需继续运行,应停用该开关的自动重合闸装置。
7、运行中的开关如有严重缺陷而不能跳闸时,应尽快隔离处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看