- 单项选择题双总线UPS系统中,每套UPS设计容量为最大负载容量的倍。正常时,每套UPS的负载率不超过()。当其中1套UPS系统退出时,每台UPS的负载率亦不超过()
A、1.2540%;80%
B、1.2535%;70%
C、1.540%;80%
D、1.535%;70%
- A