- 简答题防爆线路为什么要有隔离措施?如何隔离?
- 为防止危险区和非危险区及不同危险等级之间爆炸性混合气体的串通,在发生火灾或爆炸时也可阻止火焰的漫延。(隔离的要求可参见本章第二节。)电气线路的隔离:爆炸危险区域与非爆炸危险区域之间,不同危险区域之间的墙、楼板、沟道上为电气线路敷设预留或开的孔洞与线路保护管之间的间隙,应用100#水泥砂浆堵塞严密。在电气线路保护管的管口处,管壁与电缆外皮间的空隙,应用非燃性纤维堵塞严密后再填实密封胶泥。胶泥填塞的长度不得小于管子内径的1.5倍,且不得小于50mm。以杜绝爆炸性混合物的窜通。