- 简答题为什么运行中的电流互感器二次侧不能开路?
- 运行中的电流互感器,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器电流线圈等,阻抗非常小,基本上运行于短路状态。这样,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度能维持在较低的水平,通常在1OOOT以下,此时,电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次线圈开路后,一次侧的电流仍然不变,而二次电流等于零,则二次电流产生的去磁通也消失了。这样,一次电流全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达18000T以上,由于铁芯的严重饱和,将产生以下几个后果(1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧将产生数千伏的高压,而且,磁通的波形变成平顶波,因此,使二次产生的感应电势出现了尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险;(2)由于铁芯的骤然饱和,使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有烧坏的可能;(3)将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器比差和角差增加,影响了计量的准确性。因此,电流互感器在运行中是不能开路的。