试题详情
- 简答题如何进行钢筋保护层厚度的实体检验?
-
(1)检验依据:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
《混凝土结构工程施工质量验收规程》(DB01-82-2004)
《查行业标准》
《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》(DB11/T365-2006)
(2)钢筋保护层的实体检验应由监理单位见证,施工单位组织实施,有见证资质的检测机构进行试验。
(3)检测的基本要求:
使用的仪器设备应通过检定,并处于正常状态。检测人员应通过必要的培训,熟悉规范规定、检测操作和仪器的使用。检测工作应至少2人同时进行,检测中应做出详细的原始记录。作业环境应符合要求。现场检测应携带相关规范和作业指导书等资料。
(4)检验方法与要求
钢筋保护层厚度检测通常采用非破损的方法。使用“钢筋保护层厚度测试仪”检测,检测精度应达到1mm。也可采用局部破损的检测方法,是指采用机械打孔,人工剔凿等方法暴露钢筋,直接测量保护层厚度,局部破损的检测方法只在必要时采取,通常用于非破损检测结果的验证。
(5)对于抽查的每根受力钢筋,钢筋保护层厚度检测的部位,应是每根钢筋保护层厚度的“有代表性的位置”,在此位置上测量一点。“有代表性的位置”对简支或连续梁板,当测试承受正弯矩钢筋时,应选取跨中的下部表面;当测试承受负弯矩钢筋时,应选取支座附近的上表面;对于悬臂梁板,应选取构件根部的上表面。当一根钢筋需要检测多个测点时,应给出各测点的测试值,不得取平均值。
(6)钢筋保护层厚度检测主要是对承重的梁类,板类构件,应分别抽取。对于墙、柱、基础等,可以不做此项实体检验。
检查数量:对于梁类、板类构件,各自分别抽取同类构件总数量的2%,并各自不少于5个,悬挑构件的抽取不应少于50%。
(7)测量成果判定:
钢筋保护层厚度检测的允许偏差,规范规定比钢筋安装时的允许偏差进一步放宽,对于梁为+10,-7mm,对于板为+8,-5mm。
检测结果为90%的检测点达到合格。只允许少于10%的
受测钢筋的保护层厚度不合格。不合格处钢筋误差不得超过上述允许偏差的1.5倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责
- 监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内
- 流水施工结合了依次施工与平行施工的优点,
- ()行为属于施工现场消防安全方面的重大隐
- 预验收合格后,()报请建设单位组织正式竣
- 一般原则为:在完成上一层作业面土钉与面层
- 工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算
- 高聚物改性沥青防水卷材采用满粘法施工时,
- 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁倒坡
- 流水施工方式根据流水施工节拍特征的不同,
- 北京市建筑施工中目前实施的主要实体检验项
- 依照合同法理论,狭义的合同是指()
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》中的规定
- 承包单位的自检系统不包括()
- 用价值工程原理进行设计方案的优选,就是要
- 屋面卷材防水层用细石混凝土保护层,混凝土
- 在网络计划时间参数中,对一项工作规定的从
- 多层建筑物建筑面积,其首层建筑面积按外墙
- 时标网络计划一般规定有()。
- 柱平面布置图,可采用适当比例单独(),也