- 简答题某厂一台12000KW机组带额定负荷运行,由一台循环水泵增加至两台循环水泵运行,凝汽器真空率由H1=90%上升至H2=95%,增加一台循环水泵运行,多耗电功率P1=150KW.计算这种运行方式的实际效益(在各方面运行条件不变的情况下,凝汽器真空率每变化1%,机组效益变化1%).
-
解:凝汽器真空率上升值为0.94-0.9=0.04,机组的提高效益为12000*0.04=480(KW),增加一台循环水泵后的效益为480-150=330(KW)
答:增加运行一台循环水泵,每小时可增加330KW的受益. 关注下方微信公众号,在线模考后查看