试题详情
- 简答题对带重负荷的输电线路,当距离保护的第III段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电端采用-30o的接线方式?
- 方向阻抗继电器的最大灵敏度为60o-70o,当其测量阻抗向第四象限偏移时,动作阻抗值减小,而输电线送电端,其负荷功率因数角一般在第一象限内,当方向阻抗继电器采用-30o接线方式,即将其负荷阻抗往第四象限方向移30o,故其动作阻抗值减小,允许负荷电流增加,而在相间短路时,又不缩短保护范围,所以对重负荷的输电线常采用-30o的接线方式。