简答题在《规程》中为什么要突出测量发电机泄漏电流的重要性?
  • 《规程》规定,在发电机的预防性试验中要测量其定子绕组的泄漏电流并进行直流耐压试验。这是因为通过测量泄漏电流能有效地检出发电机主绝缘受潮和局部缺陷,特别是能检出绕组端部的绝缘缺陷。对直流试验电压作用下的击穿部位进行检查,均可发现诸如裂纹、磁性异物钻孔、磨损、受潮等缺陷或制造工艺不良现象。例如,某发电机前次试验A、B、C三相泄漏电流分别为2、2、6μA,后又发展为2、2、15μA,C相与前次比较有明显变化。经解体检查发现:泄漏电流显著变化的C相线棒上有一铁屑扎进绝缘中。