试题详情
简答题试述400V开关停、送电注意事项。
  • ①400V电源停送电前应先和班长或值长确认要停送设备正确无误,到就地认真核对设备名称和操作任务,设备名称是否一致,防止走错间隔,操作时应有2人操作。操作时应戴绝缘手套并与带电设备保持安全距离。
    ②送电后,先检查开关下口电源是否正常,如接触器在就地控制箱的,到就地检查接触器上口电源的是否正常,以免因电缆原因造成缺相烧坏电机,也可检查送电的正确性,然后再汇报电源已送好。
    ③停电时,不能以柜门的电流表指示为零作为判断负荷电流为零,应用钳型电流测量来判断,还得检查好接器确没有吸合,然膈再停掉电源,取下开关保险。
    ④很多开关的保险在开关柜后,极易取错或放错,一定要核对好名称和位置,控制保险在就地控制箱的一定要核对好,再检查接触器确没有吸合,再取下操作保险,如果取错将会将接触器返回,可能造成两台泵都无法启动,造成事故,如果刚放上保险接触器吸合应立即将其电源断开,防止因突然启动造成人身或设备损坏。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题