- 简答题简述接地引下线导通测试步骤。
-
1)在变电站内选定一个与主地网连接合格的设备接地引下线为基准参考点;
2)对测量设备校零;
3)在被测接地引下线与试验接线的连接处,使用锉刀锉掉防锈的油漆,露出有光泽的金属;
4)用专用测试导线分别接好基准点和被测点(相临设备接地引下线),接通仪器电源,测量接地引下线导通参数;
5)记录试验数据;
6)测试结束后,关掉电源并收好试验线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看