- 简答题少油断路器正常巡视和事故跳闸后检查项目有哪些?
-
少油断路器正常巡视检查项目:
①断口的油色和油位是否正常;
②检查断路器各部位有无渗漏油现象,放油阀应关闭紧密;
③检查断路器应无放电和其它异常声音;
④断路器金具连接接点和接头处应无过热及变色发红现象,金具无异常;
⑤断路器实际分、合位置与机械、电气指示位置是否一致;
⑥检查操作机构内应无异常,液压机构油位应正常,压力指示立正常,箱内应无渗漏油现象,活塞杆及微动开关(压力开关)位置正常,油泵打压次数应在规定范围内,弹簧机构应储能正常,加热器应能根据环境温度变化按照规定投、退;
⑦断路器端子箱内端子连接良好,无锈蚀和严重受潮现象,各熔断器和小开关无熔断和自动跳闸;
⑧瓷质绝缘完好,无破损、裂纹、严重污秽和打火现象。
故障跳闸后巡视项目:
①现场检查三相断路器实际分闸位置;
②检查油位是否正常,喷油是否严重;
③本体各机械部件和瓷套应完好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看