- 简答题电流相位比较式母线差动保护,在母线倒闸时应如何操作?
-
母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护应按如下操作:
(1)倒闸过程中不退出母线差动保护;
(2)对于出口回路不自动切换的装置,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路;
(3)母联开关兼旁路作旁路开关带线路运行时,倒闸后将母线的比相出口压板和跳母联开关压板断开,因为此时所带线路的穿越性故障即相当于停用母线的内部故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看