试题详情
- 简答题在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内接地网应如何设置?
- 在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设lOOMM*12MM的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在唯一连接点,连接点位置宜选择在保护室外部电缆沟道的入口处。为保证连接可靠,连接线必须用至少4根以上、截面面积不小于50mm2的铜缆(排)构成共点接地。