简答题如何进行放映机房配电、氙灯电源等设备安装与连接。
  • 1、机房内交流电源要求1)坐落在大型建筑物内的电影院,宜从交流低压配电盘上引两路专用电源作主用、备用供电回路。主用、备用供电回路在设备机房内可采用手动或自动切换。2)为了防止观众厅照明用可控硅调压器的干扰,照明设备与声频设备的配电回路应分开,否则须配置隔离变压器隔离可控硅调压器的干扰。3)有条件的电影院,可根据机房内所有设备消耗功率值,选用相应功率的交流稳压器。2、机房内设备接地要求1)所有声频设备均要与信号地线作可靠的星地连接,保证整个系统处于良好的工作状态。2)所有声频设备的信号地线均应由各自连接设备的输入端一点接地。3、放映机房内安装线缆1)放映机供电电源:胶片放映机与大功率数字放映机采用三相五线交流380V电源,小型数字放映机采用单相交流220V电源,连接线缆为橡胶绝缘导线或塑料绝缘线缆,导线截面积不小于6mm2。接地线不小于4mm2。2)二台放映机之间的交换控制:采用各放映机厂家配套提供的双端插头控制连接线。3)还音机柜供电电源:由配电箱提供单相交流220V电源,采用6mm2橡皮绝缘导线或塑料绝缘线缆,还音机柜信号地线须单独提供,要求接地电阻小于2Ω。4)抽风机供电电源:由配电箱提供三相或单相交流220V电源,采用2.5mm2橡皮绝缘导线或塑料绝缘线缆。5)读出器模拟信号线:由各个放映机模拟读出器接入还音机柜处理器,采用RVVP型2芯屏蔽线缆二根,或RVVP型4芯屏蔽线缆一根,芯线线径不小于0.3mm2。6)读出器数字信号线:由各个放映机数字读出器接入还音机柜处理器,采用RVVP型12芯专用屏蔽线缆,芯线线径不小于0.3mm2。7)读出器放大器电源线:由还音机柜内的红光电源接入放映机读出器放大器,采用RVVP型2芯屏蔽线缆,芯线线径不小于0.3mm2。8)读出器LED供电电源线:由还音机柜内的红光电源接入放映机读出器LED,采用RVVP型2芯屏蔽线缆二根,芯线线径不小于0.3mm2。9)扬声器馈线:由观众厅引入到还音机柜,应包含主声道3路,次低频声道2~4路,环绕声道2~4路的所有扬声器馈线,采用2.5mm2~6mm2橡皮绝缘导线或塑料绝缘线缆。