试题详情
简答题建筑物自动化系统通常有哪些内容?
  • (1)自动监测及控制
    在暖通空调系统中,需要监测及控制的参数有:风量、水量、压力或压差、温度、湿度等,监测及控制这些参数的元件包括:温度传感器、湿度传感器、压力或压差传感器、风量及水量传感器、执行器(包括电动执行器、气动执行器、电动风阀、电动水阀等)以及各种控制器等。实际工程中,应具体分析和采用上叙全部或部分参数的监测和控制。
    (2)工况自动转换
    这一点主要针对全年运行的空调系统而言。全年运行工况的合理划分和转换是空调系统节能的一个重要手段,但是,这些分析必须由设备进行自动的比较和切换来完成,用人工是不可能做到随时合理的转换的。比如,即使是在夏天,在一天的24h的运行中,空调系统有可能出现过渡季情况,而空调专业中所提及的过渡季决不是人们通常说的春秋季节,因此,只能靠自动控制系统的随时监测来判定及自动转换。
    (3)设备的运行台数控制
    这一点主要是针对冷水组及其相应的配套设备而言的。对于不同的冷、热量需要求,应采用有不同台数的机组联合运行以达到设备尽可能高效运行及节能的目的。在二次泵系统中,根据需水量进行次级泵台数控制或变速控制;在冷却水系统中,根据冷却回水温度控制冷却塔风机的运行台数等,都属于设备台数控制的范围。在多台设备的台数控制中,为了延长使用寿命,还应根据各台设备的运行时间小时,优先起动运行时间少的设备。
    (4)设备的联锁、故障报警
    设备的通常和安全保护是相互联系的,除减轻人员的劳动强度外,联锁的一个主要目的还是用于设备的安全运行保护的。如冷水机组的运行条件是水泵已正常运行,水流量正常时才能起运;空调机组为防止盘管冬季冻裂,要求新风阀、热水阀与风机联锁等。当系统内设备发主故障时,自动控制系统应能自动检测故障情况并及时报警,通知管理人员进行维修或其他措施。
    (5)集中管理空调、给水排水、电气等设备在建设内分布大时,对每台设备的起停需要集中在中央控制室进行,这样可减少人力,提高工作效率,因此,集中管理从某个方面来看主要就是指远跳高对设备进行控制。当然,设备的远跳高控制应与就地控制相结合,在设备需要检测时,应采用应地控制方式,这时远距离控制不能控制,以免以人员的安全产生危险。
    (6)与火灾报警和联动控制系统的连接空调通风系统中,有许多设备的控制既与暖通空调、电气设备的使用要求有关,又与消防有一定关系。如何处理好它们之间的关系,需要各专业设计人员进行认真的研究,并各消防主管部门取得协商一致的意见。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题