简答题 某商贸大楼为一类高层建筑,建筑高度36米,设有火灾自动报警系统、消火栓系统(设有增压设施)、自动喷水灭火系统等消防设施。某日,消防支队防火处监督人员对该大楼进行消防监督抽查,在大楼最不利点消火栓处测试,测试的最不利点消火栓与水箱底端之间高差为3米,测得静压为0.05Mpa;按下消火栓按钮后控制室有反馈,报警控制器消防联动置于“自动”状态后,消火栓泵启动,测得出水压力为0.2Mpa。 问:(1)该大楼室内消火栓系统存在哪些问题?(2)对存在的问题监督员应如何处理?
  • (1)存在的问题有:消防栓按钮不能直接启动水泵;系统增压设施故障使得最不利点消火栓处静水压力不足,低于0.07MPa;
    (2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》。对存在的消防设施设置不符合标准和消防设施未保持完好有效的违法行为责令立即改正,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定,给予5千元以上5万元以下罚款的处罚,两种违法行为可以分别决定,合并执行。