简答题计算机微机联锁系统A套UPS电源发出“嘟”的报警声,A套UPS电源正常供电指示灯灭,电池供电指示灯亮。B套UPS电源工作正常,联锁系统运行正常。如何分析处理。
  • 原因:A套UPS电源输入端未接通220V电压;
    ①A套UPS电源220V输入插头接触不良或断线。
    ②防雷柜中A隔离变压器接线松动。
    处理:检查A套UPS电源后的插头,防雷柜中A隔离变压器的接线。