试题详情
- 简答题变电站土建设施中间验收标准卡中,土方回填工程的验收标准有哪些?
-
1.基础坑回填宜优先利用基坑土及黏性土,但不应含有有机杂质,不宜使用淤泥质土,含水率应符合规定。
2.基础坑口的地面上应筑有防沉层,防沉层应高于原始地面,低于基础表面。其高度视土质夯实程度确定,基础验收时宜为300~500mm,工程移交时坑口回填土不应低于地面,防沉层的上部边宽不得小于坑口边宽,平整规范。
3.回填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实,回填土应分层夯实、回填土中不应含有石块或其他硬质物。
4.填土应预留一定的下沉高度。
5.接地沟回填后应筑有防沉层,其高度宜为10-30mm,工程移交时回填土不得低于地面。
6.回填管沟时,应用人工先在管道周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实。 关注下方微信公众号,在线模考后查看