试题详情
- 简答题运行中电动辅机跳闸处理原则?
- (1)迅速启动备用电机。
(2)对于重要的厂用电动辅机跳闸后,在没有备用的辅机或不能迅速启动备用辅机的情况下,为了不使机组重要设备遭到损坏,一般情况下允许将已跳闸的电动辅机进行强送,具体强送次数规定如下:6kV电动辅机:一次380V电动辅机:二次
(3)跳闸的电动辅机,存在下列情况之一者,禁止进行强送:1)电动机本体或启动调节装置以及电源电缆上有明显的短路或损坏现象。2)发生需要立即停止辅机运行的人身事故。3)电动机所带的机械损坏。4)非湿式电动机浸水。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电动机外加电压的变化,对电动机的转速()
- 高压电容器组和总容量在()kvar以上的
- 在值班期间需要移开或越过遮栏时()。
- 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分
- 高低压架空电线路,一般如何排列?
- 铅蓄电池的电液温度与容量成正比关系。()
- 在容器内工作时,照明电压应选用()伏。
- 在测量弹性模量的实验中,调节时在望远镜中
- 电容器储存电量与两端的电压的平方成正比。
- 高压绝缘棒应()进行一次耐压试验,高压验
- 电阻R1>R2>R3将它们并联使用时,各
- 防止人身间接电击保护采用下列措施之一,可
- 在测量弹性模量的实验中,以下哪个量的误差
- 直线动力架空多层线路高压和低压横担的距离
- 气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障
- 变压器的过负荷保护应动作于跳闸。()
- 电压的单位().
- 电力变压器的油起()作用。
- 少油断路器内的油主要作用为().
- 在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是