- 简答题 某办公楼工程,地上八层,采用钢筋混凝土框架结构,设计有一层地下车库,外墙为剪力墙,中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。 本工程基础底板为整体按板,由于当地地下水平埋深比较浅,混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业,全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。 填充墙砌体施工过程一切正常,在对砌体子分部工程进行验收时,发现地上五层砌体某处开裂,验收如何进行验收各方存在争议,故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工,故将开裂处拆除重砌,再次验收通过。 本工程竣工.验收时,勘察单位未能参加,质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加,视为竣工验收过程组织不符合程序,责成建设单位另行重新组织竣工验收。 【问题】 1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置?针对本案例,基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组?并简述过程。 2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置?简述过程(精确到个数)。 3.砌体结构子分部工程质量验收前,应提供哪些文件和记录? 4.对有裂缝的砌体应如何进行验收?针对本案例中裂缝,应如何处理? 5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确,并简述理由。
-
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件留置规定如下:
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
针对本案例,基础底板混凝土总方量为1300m3,且一次性连续浇筑,故按每200m3留置一次标准养护试件进行取样,共计需取标准养护试件1300/200≈7组。
2.连续浇筑混凝土每500m3留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。
本工程抗渗试件留置级数为1300/500≈3组,共计3组x6个=18个。
3.砲体结构子分部工程质量验收前,应提供下列文件和记录:
(1)施丁执行的技术标准;
(2)原材料的合格证书、产品性能检测报告;
(3)混凝土及砂浆配合比通知单;
(4)混凝土及砂浆试件抗压试验报告单;
(5)施工记录;
(6)各检验批的主控项目、一般项目验收记录;
(7)施工质量控制资料;
(8)重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;
(9)其他必须提供的资料。
4.对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:
(1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收;
(2)对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。
针对本案例中砌体裂缝问题,因本工程为框架结构,砌体仅为填充墙,故为不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,但对影响使用功能和观感质量的部分,应进行处理。
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法不正确:
理由:勘察单位虽然是责任主体,但其已经参加了地基验收,故单位工程竣工验收时可以不参加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 地面工程施工技术中,当塑料面层板块缝隙需
- 某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢
- 涂膜防水层胎体材料长边搭接不应小于(),
- 下列选项中,()应设在温度变化和收缩变形
- 以下属于施工项目索赔理由的有()。
- 适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级
- 安全控制的目的是为了安全生产,因此安全控
- 某装饰工程公司承接北京市某街道的一
- 关于板材隔墙施工工艺的说法,正确的是(
- 钢筋的常用连接方法有()。
- 以下各项不属于合同控制的依据的是()。
- 采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的
- ( )不是影响斜截面受力性能的主要因素。
- 多栏式银行存款日记账属于( )。
- 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不
- 同时具备安全性、防火性、防盗性的玻璃是(
- 混凝土的耐久性能包括()。
- 以下不属于建筑地面工程面层材料的是( )
- 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为50
- 根据我国有关法律的规定,建设、勘察、设计