试题详情
简答题闭式水系统启动前检查项目有哪些?
  • 1、确认闭式水系统检修作业结束,设备完好,工作票封;
    2、确认热工仪表已投入,指示正确;
    3、关闭闭式水系统所有放水门;
    4、确认除盐水系统运行,开启除盐水至膨胀水箱补水总门;
    5、确认膨胀水箱补水调节阀前、后截门开启,旁路门关闭,水位投自动,设定2.0m,确认水位自动调节好用;
    6、确认膨胀水箱下水门开启;
    7、开启闭式水冷却器闭式水侧出、入口门;
    8、开启闭式水泵入口门;
    9、开启闭式水系统所有放空气门,见水后关闭;
    10、确认闭式水各供水设备阀门位置正确;
    11、确认闭式水泵联锁开关在“解除”位置,闭式水泵电机测绝缘,合格后送电;
    12、确认闭式水系统具备投运条件。