试题详情
- 简答题电能计量装置安装后验收的项目有哪些?
-
电能计量装置安装后验收的项目如下:
①核对用户的电能计量方式是否合理。
②根据电能计量装置的接线图纸,核对装置的一次和二次回路接线。
③核查电能计量装置中的各设备技术参数是否符合设计原则。
④检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
⑤检查电能计量装置的接地系统。
⑥测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于10MΩ。