- 简答题某变压器的低压侧负载有功功率为500KW,功率因数cosΦ1=0.65,如果用电容器进行补偿,使其功率因数达到cosΦ2=0.90,则需要电容器的总容量要多大?如果每个三相电容器的容量为15Kvar,则需要多少组电容器?
-
Qc=P×(tanarccosΦ1-tanarccosΦ2)
=500×(tanarccos0.65-tanarccos0.90)
=500×(1.169-0.484)
=342.5Kvar
即需要电容器的总容量是342.5Kvar
由于每个三相电容器的容量为15Kvar,所以需要23组电容器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看