- 简答题SF6断路器有何特点?
- (1)断口耐压高,串联断口数和绝缘支柱数较少,零部件也较少,结构简单,使制造、安装、调试和运行都比较方便。
(2)允许断路次数多,检修周期长。由于SF6气体分解后可以复原,且在电弧作用下的分解物中不含有碳等影响绝缘能力的物质,在严格控制水分的情况下,生成物没有腐蚀性。因此,断路后的SF6气体的绝缘强度不下降,检修周期也长。
(3)开断性能很好。SF6断路器的开断电流大、灭弧时间短、无严重的截流和截流过电压。
(4)占地少。
(5)无噪声和无线电干扰。
(6)要求加工精度高、密封性能好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看