试题详情
- 简答题计算题:一居民用户电能表常数为3000r/(kW•h),测试负荷为100W,电能表1转需多少时间?如果测得1转的时间为11s,误差应是多少?
-
解:t=1××3000=12(s)
r=×100%=9.1%
答:电表转1转需时12s,如测得1转的时间为11s,实际误差为9.1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看