- 简答题计算题:计算A3M16螺栓允许剪切力:(1)丝扣进剪切面;(2)丝扣未进剪切面。(提示:M16螺栓的毛面积为S1=2cm2,净面积为S2=1.47cm2,允许剪应力=10000N/cm2)
-
(1)丝扣进剪切面允许剪应力
(2)丝扣未进剪切面允许剪应力
丝扣进剪切面允许剪应力为14.7kN,丝扣未进剪切面允许剪应力为20kN。 关注下方微信公众号,在线模考后查看