试题详情
- 简答题UPS使用时注意并检查设备部件?
-
1)现场观察UPS显示控制操作面板,确认UPS电源液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。
2)检查是否有明显的过热痕迹。
3)观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。
4)注意音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
5)确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。
6)当发现UPS的输出电压异常升高时,应检查UPS的滤波电容是否完好 关注下方微信公众号,在线模考后查看