试题详情
- 简答题高压厂用系统接地有何现象?怎样选择?
-
(1)现象:
1.警铃响,“母线接地”光字牌亮。
2.母线绝缘监视电压表一相降低或为零,其它两相升高或为线电压。
(2)处理:
1.如接地同时有设备跳闸,应禁止强送。
2.询问机、炉、燃等专业有无新启动设备或电机有无异常,如有,应瞬停一次进行选择。
3.有备用设备的可切换为备用设备运行。
4.按负荷由次要到主要的次序瞬停选择。
5.切换为备用变运行,判断是否工作电源接地。
6.经上述选择未找到故障点,应对厂用母线和开关等部位进行检查,但应严格遵守《电业安全工作规程》有关规定。
7.如系母线电压互感器接地,可利用备用小车开关做人工接地,将电压互感器停电,小车拉出或一次刀闸拉开,通知检修处理。
8.经选择未查出接地点,则证明母线接地,应停电处理。
9.故障点消除后,恢复故障前运行方式。
10.厂用单相接地运行时间不得超过两小时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 压器并列运行条件是什么?
- 摇测二次线整体绝缘前,应先()。
- 无论将变压器投入和停用都必须先合上各侧中
- 变压器的净油器是根据什么原理工作的?
- 运行中发现电压表回零或指示不正常时,应首
- 在室内架设临时线时,沿墙架空敷设其高度应
- 6KV厂用母线电源切换是如何规定的?
- 为什么平行导体之间有相互作用力存在?
- 大型电力系统在技术经济上具有下列优点()
- 每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接
- 向空载变压器充电时的注意事项有哪些?
- 异步电动机的定子、转子绕组之间没有电的联
- 变压器是利用()原理将某一数值的交变电压
- 对继电保护装置的基本要求是()性,()性
- 当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生
- 监控管理模块MCU使用的是()操作系统
- 一般照明开关应接在()上。
- 变压器空载运行时,所消耗的功率称为空载损
- 串联谐振过(),并联谐振过()。
- 常见电动机故障和不正常工作状态有哪些?