试题详情
- 简答题VD4真空断路器不能合闸的原因是什么?
-
外部原因:合闸回路闭锁;没有操作电源等非断路器本体故障
内部原因:
1)合闸线圈Y3开路或短路
2)整流模块V3故障
3)闭锁电磁铁Y1不动作或S2动作不到位
4)手车底盘联锁杆动作不到位(经常是柜体引起)
5)航空插插针或其它接线的故障
6)主机构卡死或储能机构故障
解决办法:
1)Y3,V3,Y1或S2故障的,更换相应零件.
2)底盘联锁杆不到位的,调整联锁杆.
3)接线有问题的,恢复接线的正确及触点的可靠连接.
4)更换主机构储能联锁杆或相应储能机构零件. 关注下方微信公众号,在线模考后查看