- 简答题VD4真空断路器不能分闸的原因是什么?
-
外部原因:分闸回路闭锁;没有操作电源等非断路器本体故障
内部原因:
1)分闸线圈Y2开路或短路
2)整流模块V2故障
3)航空插插针或其它接线的故障
4)分闸不到位(主机构故障)
解决办法:
1)Y2,V2故障的,更换相应零件.
2)因底盘联锁杆间隙小而引起的Y2故障,调整联锁杆与分闸尼龙块的间隙.
3)接线有问题的,恢复接线的正确及触点的可靠连接.