试题详情
- 简答题说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤。
-
应按如下步骤操作:
(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开;
(3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
(6)待导压管充满凝结水后方可启动差压变送器;
(7)启动差压变送器应按打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。此时仪表已启动完毕。 关注下方微信公众号,在线模考后查看