试题详情
- 简答题什么是施工缝?留设位置怎样?继续浇筑混凝土时对施工缝有何要求?如何处理?
-
(1)由于技术或施工组织上的原因,不能对混凝土结构一次连续浇筑完毕,而必须停歇较长的时间,其停歇时间已超过混凝土的初凝时间,致使混凝土已初凝;当继续浇混凝土时,形成了接缝,即为施工缝。
(2)留设位置;柱子的施工缝宜留在基础与柱子交接处的水平面上,或梁的下面,或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。高度大于1m的钢筋混凝土梁的水平施工缝,应留在楼板底面下20mm~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处;对于有主次梁的楼板结构,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内。
(3)继续浇筑混凝土时,应待混凝土的抗压强度不小于1.2MPa方可进行。施工缝浇筑混凝土之前,应除去施工缝表面的水泥薄膜、松动石子和软弱的混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得有积水。
(4)处理时,施工缝处宜先铺水泥浆(水泥∶水=1∶0.4),或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,厚度为30mm~50mm,以保证接缝的质量。浇筑过程中,施工缝应细致捣实,使其紧密结合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过
- 施工前,应由()单位组织设计、施工、监理
- 受压构件的承载力主要()于混凝土的()等
- 振捣混凝土时,插入式振捣棒的移动间距不应
- 梯子按材质分为:()
- 砼的初凝到终凝一般为(),由于水泥浆在水
- 混凝土振捣的时候,为使振捣更到位,可以将
- 钢筋机械连接的方法有()和()。
- 孔道的留设方法()。
- 定期检查和保养安全保护装置的检查内容。(
- 浇筑混凝土时,钢筋较密的部位混凝土被卡,
- 剪力分配法适用于计算等高排架的内力。
- 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的
- 里脚手架和满堂脚手架为()架
- 当混凝土与外界温差大于10℃时,拆模的混
- 硅酸盐水泥终凝时间一般为6.5~10h。
- 现浇混凝土构件拆模有何条件?
- 水泥进场复验应对其()及其他必要指标进行
- 按传递预应力的原理分()
- 当混凝土试块尺寸为100*100*100