试题详情
简答题 如图所示,发电机经Y0/△-5变压器及断路器B1接入高压母线,在准备用断路器B2并网前,高压母线发生B相接地短路,短路电流为IBK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,设变压器零序阻抗小于正序阻抗。 1)画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。 2)计算各相差动保护各侧的电流及差流(折算到一次)。 3)故障时各序功率的流向如何
  • 1)变压器高压侧B接地故障时,设B相短路电流为IBK,则

    变压器高压侧电流、电压及序量图如下图
    <
    变压器低压侧电流、电压及序量图如下图

    2)变压器低压侧各相短路电流

    由变压器高压侧流入各相差动继电器的电流

    3)零序功率及负序功率由故障点流向变压器,而正序功率则由变压器流向故障点。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看