试题详情
- 单项选择题试计算某企业110kV变电所经接地装置的入地短路电流和接地网的最大跨步电位差。已知条件如下: ①最大接地短路电流Jmax=6kA;所内短路时避雷线的分流系数Ke1≈0.5。 ②按电网要求,本所无接地中性点。 ③计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Ω。变电所外发生接地短路时,流经本所接地装置的电流为()。
A、0kA
B、2kA
C、3kA
D、6kA
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看