简答题如何判断室外X1断线故障?
  • 判断:在分线盘端子X1、X2之间测量到表示变压器BB的输出空载电压,大约为交流110V,无直流成分可以认定是室外X1断线故障。
    原因:由于X1的外线由分线盘端子经有关箱盒端子直接引到电动机,所以室外X1断线故障原因仅仅是电缆芯线断线、接线端子松动。
    处理:判断为X1断线故障后,打开离转辙机最近的电缆盒测量X1、X2的端子上的电压。如果测量到110V的交流电压,则故障点在电缆盒的X1的端子至电动机J的1之间,如果测量不到110V交流电压,故障点在电缆盒的X1的端子至分线盘上X1的端子之间。继续用测量X1、X2之间的电压的办法查找到有电压与无电压的临界点,就是故障点。