试题详情
- 简答题超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么会出现潜供电流?对重合闸有什么影响?
-
如图所示,C相接地故障,两侧单相跳闸后,非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C1,所以A、B相通过C1向故障点k供给电容性电流IC1,同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势,该感应电动势通过故障点及相对地电容C0形成回路,向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很快熄灭,如果采用单相快速重合闸,将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的时间,必须考虑到潜供电流的影响。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述线路间隔内保护装置与智能终端之间采用
- 放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发
- 小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧
- 小接地电流系统当发生一相接地时,其它两相
- 设fs=1200H
- 因抢险救灾需要紧急供电的,所需工程费用和
- 高频保护正常工作时的通道裕量应大于
- 过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是
- 电力系统自动重合闸有什么好处?
- WXB-11型微机保护的交流电流和电压回
- 模拟量是故障录波的基本信息,所有220k
- 如图中,a、b、c分别表示()
- 220KV线路高频保护中,收信机灵敏启动
- 断路器和隔离开关经新安装装置检验及检修后
- 双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了
- 当500kV自耦变压器采用单相分体变压器
- 在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确
- 线路间隔采样数据失步情况下,应该闭锁()
- 定时限过流保护的特点是什么?
- 220kV零序电流4段保护的一次零序电流