试题详情
- 简答题距离保护一段方向阻抗继电器为什么要加记忆回路,对记忆回路有什么要求?
-
距离保护一段方向阻抗元件如无记忆回路,当保护安装处出口发生三相金属性短路时,由于母线电压降到近于零,加到继电器端子上的电压也为零,此时保护将不能动作,从而出现了方向阻抗继电器的死区。为了清除死区,对方向阻抗继电器加装了记忆回路,正常时记忆回路处于谐振状态,当出口发生三相短路时,记忆回路按固有频率衰减, 利用该衰减电压,保护继电器可靠动作。
对记忆回路的要求是,正常运行时经过记忆回路以后的极化电压与母线电压同相位,以保证继电器特性不变,因而回路应呈纯电阻性。短路以后希望回路自由振荡频率与系统频率一样,才能保证故障以后过渡过程中极化电压的相位也不变,一般对感应型阻抗继电器记忆时间不小于120ms,晶体管装置不小于50ms。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机横差保护的作用是()
- 突变量继电器的动作特点有()。
- 《电力设施保护条例实施细则》:任何单位和
- 反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保
- 当电动机的容量小于2MW且电流速断保护不
- 确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护
- 失磁保护判据的特征是什么?
- 一组对称向量a、b、g按逆时针方向排列,
- 在50Hz系统中,如果采样频率fs=12
- 在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并
- 测量二次回路整体绝缘应注意哪些问题?
- 低频和低压解列装置的整定值,可分别取起动
- 保护装置的定检时间在其定期检验周期前后(
- 在《广东电网公司变电站自动化管理规定》中
- 距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处
- 合并单元的22个采样通道的含义和次序由合
- 在变电站的电压无功综合控制中,500kV
- 在WXB-11型微机保护应用中,当出现系
- 常见的触电种类有()。
- 某220kV母差一个支路SV接受压板退出