试题详情
- 简答题在试验时,当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时,应如何检查?
-
此时应做如下检查:
(1)根据LFP-900系列保护使用说明书,进入CPU2的开关量检查子菜单。
(2)检查下列开关量是否为如下状态:
HK=1
TWJ=0
HYJ=0
BCH=0
(3)启动元件不动作。
(4)CPU2定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停用位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看