试题详情
- 简答题综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾?
- 线路上装设综合重合闸装置,不可避免地将出现非全相运行,从而给系统的零序电流保护带来影响。这是因为,在非全相运行中会出现零序电流,造成保护误动。所以对动作机会较多的零序电流保护Ⅰ段来说,为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值,许多情况下将定值抬高,从而缩短了其保护范围。为了解决这一矛盾,可以增设定值较大的不灵敏Ⅰ段,在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障。而灵敏Ⅰ段定值较小,保护范围大,但在非全相运行时需退出工作。为了保证选择性,零序Ⅱ段动作时限应躲过第一次故障算起的单相重合闸周期,否则非全相运行时,应退出其运行,防止越级跳闸。故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中适当自动缩短。