简答题某220kV智能变电站,最终规模为3台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿,该站并联电容器接入电网的背景谐波为5次及以上。设计为每台主变选择的无功补偿容量为63000kvar,并联电抗器的电抗率选择为12%。请回答下列问题:并联电抗器的电抗选择是否正确,为什么?
  • 不正确。 根据《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5242-2010)第7.4.2条,用于限制5次及以上谐波,串联电抗率可取4.5%~6%;用于限制3次及以上谐 波,串联电抗率可取12%。