试题详情
- 简答题电容式重合闸不动作的原因是什么?
- (1)重合闸失掉电源。(指示灯熄灭)(2)断路器合闸回路接触不良。(3)位置继电器的线圈断线或触点接触不良。(4)重合闸内部的时间或中间元件的线圈断线或触点接触不良。(5)重合闸内部电容器或充电回路故障。(6)重合闸信号元件线圈和重合闸压板开路。(7)防跳中间继电器的常闭触点接触不良。(8)合闸熔断器熔断,合闸接触器损坏。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自动重合闸装置只动作1次。
- 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
- 双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开
- 阻波器有什么作用?
- 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可
- 检查负荷分配、表计指示、开关、刀闸的位置
- 额定容量是100千伏安的变压器,能否带1
- 抽汽逆止门活动试验手柄能否将抽汽逆止门全
- 什么是互感现象?
- #2主变设有哪些保护?
- 皮带电机二次回路主要包括哪几部分?
- 变压器套管表面脏污有什么危害?
- 机组冲转时盘车脱开后是否手动投入盘车连锁
- 一般发电机过电流保护都加入低电压闭锁或复
- #3输煤变压器运行倒至输煤备用变压器运行
- 担任工作票签发人的条件是什么?
- 安装、大修、事故抢险或换油后的()及以下
- 操作跌落式熔丝注意事项?
- 通常电动机的启动电流,在额定电压时交流电
- 使用兆欧表前要检查那些事项?