试题详情
简答题 东北某市新建一面积为39600m2的体育中心工程,基础为局部桩承台加整体筏板基础,地上局部三层为框架结构,体育中心屋盖为焊接球型钢网架上覆玻璃幕,其他部位为混凝土屋面。工程实施过程中发生了以下事件: 事件一:工程选址位于某山坡,由业主单独发包某基础工程公司完成场地的半挖半填工作,并在设计规定范围内实施强夯加固。 事件二:在现场施工过程中,监理工程师认为体育中心看台混凝土梁属重要结构件,施工前需要施工单位上报详细的模板施工方案,监理工程师批准后才能开始施工。监理工程师同时提出:施工过程中该模板支拆及混凝土浇筑过程应重点检查。 事件三:屋盖网架施工后期,监理工程师要求施工单位提前上报屋盖玻璃幕淋水试验方案,方案经批准、现场试验完成后组织实施。 事件三中屋盖淋水试验方案主要有哪些内容?
  • 屋盖玻璃幕淋水试验主要内容有:
    将淋水装置安装在被检屋顶幕墙的外(上)表面,喷水水嘴离幕墙的距离不应小于530mm,并应在被检幕墙表面形成连续水幕。每一检验区域喷淋面积应为1800mm×1800mm,喷水量不应小于4L/(m2·min),喷淋时间应持续5min,在室内观察有无渗漏现象发生。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题