简答题气化器操作法检修后投用的气密、置换操作是?
  • 气密
    向气化器气化系统充氮气气密,气密压力1.5MPa,检查气化系统的气密性,同时检查气化系统与蒸汽加热系统之间的严密性,检查有无泄漏情况。 向气化器加热系统充氮气,气密压力1.2MPa,检查气化器加热系统的严密性。 检查设备完好无泄漏点后,确保气化器进出口阀门全部处于关闭状态。拆除气化器气化系统隔离盲板,拆除蒸汽加热系统盲板,向气化器气化系统重氮气至新充氮气至1.5MPa,气密检查拆盲板处法兰的严密性,试投用气化器加热系统,检查拆盲板处法兰的有无泄漏情况。
    置换
    气密实验合格后,向气化系统充氮气置换。打开气化器放空线阀门,向气化器充氮气至0.6MPa,停止充氮气,打开气化器放空线高点放空阀门,将气体放尽,反复充放三次,联系质检对气化器进行采样做气体分析,分析氧含量低于0.5%为置换合格,合格后将气化器内压力泄至火炬低压系统至0.3MPa保压。 确保气化器进出口阀门全部处于关闭状态后,投用气化器上安全阀并将安全阀进出口阀门打铅封。